V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

Radye döşeme kalınlığı yetersiz hatası alıyorum

Bir projede 6 metreye 14 metre su deposuna benzer kapalı bir yapı için modelleme yaptığımda örnek 1 dosyada kolonlu yapıp aralarını subasman perdesi yaptığımda radye temel hatası vermezken aynı projeyi sadece perdelerle yaptığımda radye döşeme kalınlığı yetersiz hatası alıyorum. Bunun sebebi ne olabilir.
 

Ekli dosyalar

Radye kalınlık kontrolünde kolonlar arasında mesafeye (ln/30) bakılmaktadır. Radyede hiç kolon olmadığı durumlarda kalınlık kontrolünde radye açıklığı dikkate alınır.
Kalınlık yeterli ise "betonarme hesap aksı edit" komutu ile donatı akslarının -kalınlık kontrolü için temiz açıklık- satırına müdahale edebilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Geri
Üst