Daha önceki mesajınızda yazılan projenizde olan sorunları projenizde düzeltmemişsiniz.
Perde aksındaki kirişleri perdenin yakın ucundaki düğüm noktasına bağlayın

Kolona bağlanmayan kirişler var. Düğüm noktaları kolon içine taşınmalı
Sürekli kirişlerin yönü ters. Aynı yönde olacak şekilde belirleyin
Kaset dişlerini bu uzunlukta konsol olarak yapmayın. Boşluk etrafından kiriş tanımlanabilir.
Havalandırma/tesisat bacalarında dişleri kaldırmanıza gerek olmayabilir. Dişler devam edebilir plak döşeme kısmı boşaltılabilir.
Bu durumun uygulanabilirliğini mimari veya tesisat projelerini yapanlardan bilgi alabilirsiniz.

Zımbalama hataları için temelde eğer yapılabiliyorsa ampatman yapılabilir
İşaretli iki kolonlar kaydırılarak temelin sıfırında olmaması sağlanabilir
Kolon kesitleri büyütülebilir.