selamlar. ekteki projede zemin emniyet olumsuz uyarısı bir türlü aşamadım. bina yanları bitişik nizam olduğundan radye döşemeyi yanlara doğru genişletemiyorum. arkaya 1 metre önede 70 cm genişletmeme, zemin emniyet gerilmesini %50 arttırma opsiyonunu seçmeme rağmen sonuç olumsuz. modellemede yada veri girişinde gözden kaçan bir hatam mı var? yardımlarınızı bekliyorum.(zemin em. kontrolünde deprem yükleri tercih ediyorum)
 

Ekli dosyalar

  • 1.cde
    1.cde
    3.6 MB · Görüntüleme: 647
Merhaba,

Analiz Ayarları/Temel -Zemin Sekmesinde "Mat temellerde çoklu eşlenik Wink yay yöntemini kullan" seçeneği işaretlemeniz sorunu çözebilir.

* Çizgisel ve noktasal döşeme yükü plak döşeme üzerinde etkilidir. Projede nervür döşeme ve kiriş üzerine çizgisel yük tanımlanmış. Bu yük nervür dişlerini etkilemez. Bunun yerine döşemenin kaplama veya hareketli yükü arttırılabilir.
*Bodrum katta P04 panelin de tanımlanan boşluk nedeniyle D06 döşemesinin alt kenarı boşta kalıyor.

İyi çalışmalar
 