2 sorum olacak. ilk sorum proje incelerken -Betonarme Tasarım-parametreler-Radye Döşemesi Parametreleri ' ne girdiğimizde Min. asal çekme pursantajı ve Min diğer çekme pursantrajı adında olan veri girişlerimizde genelde her ikiside 0,00175 olarak veriyor. TS500 madde 11.4.5 - Donatıyla İlgili Kurallar 'a baktığımızda
ilgili maddede şöyle diyor,''İki doğrultuda çalışan döşeme plaklarına her iki doğrultuda yerleştirilecek olan donatı, kritik kesitlerde,Madde 11.4.2, 11.4.3 ve 11.4.4 ilkelerine uyularak bulunan hesap momentleri kullanılarak ve Bölüm 7kurallarına uyularak belirlenir.İki doğrultuda çalışan kirişli ve kirişsiz döşemelerde, her bir doğrultuda 0,0015 den az olmamakkoşuluyla, iki doğrultudaki donatı oranlarının toplamı, S220 için 0,004, S420 ve S500 için 0,0035 denaz olamaz. Donatı aralığı ise, tablasız döşeme kalınlığının 1,5 katından ve kısa doğrultuda 200 mm,uzun doğrultuda 250 mm den fazla olamaz''.
Bu maddeye istinaden çalıştığım projede sırasıyla min. asal çekme pursantajı ve min diğer çekme pursantajı 0,00175 seçilince temel donatı aralığım 13cm, asal 0,0015 diğer 0,0020 seçilince 11cm, asal 0,0020 diğer 0,0015 seçilince donatı aralığı 15 cm oluyor. Toplamı 0,0035in altına inmeden asal ve diğer çekme pursantajı değerlerinin farklı girilmesiyle değerler değişiyor. bununla alakalı kısıtlamamız var mı? Min. asal çekme veya Min diğer çekme pursantajının min. oranlarıyla alakalı herhangi bir kısıtlamamız veya güvenli önlemimiz var mı?
2. sorum ise Radye döşeme parametrelerinde betonarme hesap aksı edit dediğimizde açılan sayfada çalışma tipi altında çift yön uzun ve çift yön kısa tik işaretleri var. bunları seçerken radyenin kısa kenarındaki hesap aksı seçilince çift yön kısa, uzun kenarındaki hesap aksı seçilince çift yön uzun seçiliyor diye biliyorum ama aksi iddia ediliyor. farketmez deniliyor. bununla alakalı bilgilendirilirsem çok memnun olurum. hayırlı çalışmalar iyi günler...
ilgili maddede şöyle diyor,''İki doğrultuda çalışan döşeme plaklarına her iki doğrultuda yerleştirilecek olan donatı, kritik kesitlerde,Madde 11.4.2, 11.4.3 ve 11.4.4 ilkelerine uyularak bulunan hesap momentleri kullanılarak ve Bölüm 7kurallarına uyularak belirlenir.İki doğrultuda çalışan kirişli ve kirişsiz döşemelerde, her bir doğrultuda 0,0015 den az olmamakkoşuluyla, iki doğrultudaki donatı oranlarının toplamı, S220 için 0,004, S420 ve S500 için 0,0035 denaz olamaz. Donatı aralığı ise, tablasız döşeme kalınlığının 1,5 katından ve kısa doğrultuda 200 mm,uzun doğrultuda 250 mm den fazla olamaz''.
Bu maddeye istinaden çalıştığım projede sırasıyla min. asal çekme pursantajı ve min diğer çekme pursantajı 0,00175 seçilince temel donatı aralığım 13cm, asal 0,0015 diğer 0,0020 seçilince 11cm, asal 0,0020 diğer 0,0015 seçilince donatı aralığı 15 cm oluyor. Toplamı 0,0035in altına inmeden asal ve diğer çekme pursantajı değerlerinin farklı girilmesiyle değerler değişiyor. bununla alakalı kısıtlamamız var mı? Min. asal çekme veya Min diğer çekme pursantajının min. oranlarıyla alakalı herhangi bir kısıtlamamız veya güvenli önlemimiz var mı?
2. sorum ise Radye döşeme parametrelerinde betonarme hesap aksı edit dediğimizde açılan sayfada çalışma tipi altında çift yön uzun ve çift yön kısa tik işaretleri var. bunları seçerken radyenin kısa kenarındaki hesap aksı seçilince çift yön kısa, uzun kenarındaki hesap aksı seçilince çift yön uzun seçiliyor diye biliyorum ama aksi iddia ediliyor. farketmez deniliyor. bununla alakalı bilgilendirilirsem çok memnun olurum. hayırlı çalışmalar iyi günler...