Merhaba,
-geometri kontrolündeki hatalar giderildi.
-fiber beton modeli kullanıldı ve kapasite oranı 1 i aşan kirişlere gövde donatısı ilavesi yapılarak oran 1 in altına çekildi.
-1 numaralı görseldeki gibi radye temel modellemesi yapılarak asansör kuyusunu kapsayacak şekilde düzenlendi.
-2 numaralı görseldeki gibi 4.kat tavan kotu düzenlendi.
-3 numaralı görseldeki gibi 1.bodrum kattan 2.normal kata kadar işaretli olan 60x30 luk kolon kolon kiriş birleşim kesme güvenliği hatasını gidermek adına 65x30 yapıldı.
-ek olarak siz dilerseniz perde ve toprak perdelerinin düşey gövde donatılarını 8 lik yerine 10 luk seçerseniz metrajdan tasarruf elde edebilirsiniz.
ilgili düzenlemelerin yapıldığı ve hataların giderildiği öneri proje dosyası ektedir.kolay gelsin,iyi çalışmalar dilerim.