radye donatı yetersiz hatası

Merhaba,

Radye parametrelerinde min. pursantaj değerlerini 0.0175 gibi büyük bir değer girmişsiniz. Default değerleri kullanınız. (V11.04' te döşeme ve radye minimum donatı oranları 0.002 pursantaj oranlarına göre hesaplanmaktadır. Manuel tanımlanan değer bu orandan küçükse dikkate alınmamaktadır.)

1725868810535.png

ilave donatı yetersizliği sorunun çözümü için daha büyük ilave donatı çapları seçilebilir.
Analiz ayarlarında "Bağlantı bölgesini büyüt" seçeneği ilave donatıların azalmasına katkı sağlayabilir.
Temelde ampatman yapılması dış kenarlarda oluşan ilave donatı ihtiyacının azalmasına katkı sağlayabilir.


İyi çalışmalar
 