YENİ GELEN GÜNCELLEME İLE DEPREM PERDE KALINLIĞI 30 CM OLAN BODRUM ÇEVRE PERDESİNİ 25 CM OLAN AYNI PROJEDE ÜST KAT PERDELERİ ALT KAT PERDESİNDEN KALIN UYARISI ALIYORUM.Levent Özpak":225uq7f9' Alıntı:Merhaba,
Radye temel kalınlık kontrolünde kolonlar arasında mesafeye (Ln/30) bakılmaktadır. Radyede hiç kolon olmadığı durumlarda kalınlık kontrolünde radye açıklığı dikkate alınır. Kalınlığın yeterli olduğunu düşünüyorsanız, "Betonarme Hesap Aksı Edit" komutu ile donatı akslarının -kalınlık kontrolü için temiz açıklık- satırına müdahale edebilirsiniz.
İyi çalışmalar
Bahsettiğiniz uyarı birbirinden farklı kalınlıklardaki perdelerin birleşiminden oluşan sistemlerde, kalın perdelerin üst kata devam etmesi durumunda veriliyorsa bu uyarıyı dikkate almayabilirsiniz. Bu durum notlarımız arasındadır. Farklı bir durumdan bahsediyorsanız, örnek proje ekler misiniz?LEYLA YÜKSEL":2hh18lor' Alıntı:YENİ GELEN GÜNCELLEME İLE DEPREM PERDE KALINLIĞI 30 CM OLAN BODRUM ÇEVRE PERDESİNİ 25 CM OLAN AYNI PROJEDE ÜST KAT PERDELERİ ALT KAT PERDESİNDEN KALIN UYARISI ALIYORUM.
TEŞEKKÜR EDERİM...Levent Özpak":14zqb1sn' Alıntı:Bahsettiğiniz uyarı birbirinden farklı kalınlıklardaki perdelerin birleşiminden oluşan sistemlerde, kalın perdelerin üst kata devam etmesi durumunda veriliyorsa bu uyarıyı dikkate almayabilirsiniz. Bu durum notlarımız arasındadır. Farklı bir durumdan bahsediyorsanız, örnek proje ekler misiniz?LEYLA YÜKSEL":14zqb1sn' Alıntı:YENİ GELEN GÜNCELLEME İLE DEPREM PERDE KALINLIĞI 30 CM OLAN BODRUM ÇEVRE PERDESİNİ 25 CM OLAN AYNI PROJEDE ÜST KAT PERDELERİ ALT KAT PERDESİNDEN KALIN UYARISI ALIYORUM.
Geometri kontrolündeki kalınlık uyarısı bir önceki mesajımdaki belirttiğim durumdan kaynaklanıyor.P01, P02, P03 perdelerine bodrum katta 25 cm genişliğinde bodrum perdesi bağlandığı için bu mesaj veriliyor. Uyarıyı dikkate almayınız.LEYLA YÜKSEL":34hygh0j' Alıntı:TEŞEKKÜR EDERİM...Levent Özpak":34hygh0j' Alıntı:Bahsettiğiniz uyarı birbirinden farklı kalınlıklardaki perdelerin birleşiminden oluşan sistemlerde, kalın perdelerin üst kata devam etmesi durumunda veriliyorsa bu uyarıyı dikkate almayabilirsiniz. Bu durum notlarımız arasındadır. Farklı bir durumdan bahsediyorsanız, örnek proje ekler misiniz?LEYLA YÜKSEL":34hygh0j' Alıntı:YENİ GELEN GÜNCELLEME İLE DEPREM PERDE KALINLIĞI 30 CM OLAN BODRUM ÇEVRE PERDESİNİ 25 CM OLAN AYNI PROJEDE ÜST KAT PERDELERİ ALT KAT PERDESİNDEN KALIN UYARISI ALIYORUM.