radye temel donatı yetersiz hatası

serefteknik

Yeni Üye
Merhabalar,Projede sürekli olarak donatı yetersiz hatası alıyorum.Dosyayı inceliyebilirmisiniz
 

Ekli dosyalar

  • 3904ada-forum.cde
    13.6 MB · Görüntüleme: 8
Projenizde aşağıda belirtilen hususlarki dikkate alarak analiz sonuçlarını tekrar değerlendirmenizi öneririm.
-Radye temel kotu, kolon ve perde kotları ile uyumlu değil. (Radye kotunu -80 cm., kolon ve perdelerin kotunu -70 cm. girilmiş.)
-Subasman perdelerinin bir kısmında "alt ucu ankastre" satırı işaretlenmemiş. Bu durumda perdeler temele bağlanmazlar.
1637225586194.png

-Analiz ayarlarında kolon ve perde kalınlık çarpanını 1 girmeniz uygun olur.
Aşağıdaki sorunuza istinaden benzer uyarı yapılmıştı.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
-subasman perdelerin sonlu eleman genişliklerini 1 metre girilmiş. Küçültmenizi öneririm. (Örneğin 25 cm.)
-Yapı ağacında birçok ve donatı sınıfı S220 olan malzeme tanımlanmış. Karışıklıkları önlemek için kullanılmayan malzemeleri silmenizi öneririm.

1637226051676.png
 
Geri
Üst