V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

Radye Temel Donatı Yetersiz Hatası

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Melszdmr
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Deneme olduğu için açamadım. Muhtemelen ilave donatı ile ilgili sıkıntı vardır. İlave donatı çaplarını arttırırsanız muhtemelen çözülür. Oda yetmiyorsa, ilave atılan yerde ampartman ayarları ile düzenleyebilirsiniz.
 
Radye temel için bu hatayı nasıl giderebilirim
Merhaba,
-Radye temelde 10 cm ara sık bir aralık onun yerine 26'lık donatı çapını ve 15 cm aralığı tercih edebilir ilave donatıların da aralıklarını azaltıp bu hatayı giderebilirsiniz.
-geometri kontrolünde üst kattaki perde kalınlığı alt kattan fazla görünüyor.onları aynı değere getiriniz.
-perdelerde fiber donatı opsiyonunu kullanarak kapasite oranlarını donatı aralığını azaltarak ve(ya) donatı çapını arttırarak 1'in altına getiriniz ve toprak perdelerine statik, dinamik toprak basınç yatay yüklerini giriniz.

kolay gelsin,iyi çalışmalar dilerim.
 
Son düzenleme:
Geri
Üst