Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Ne yapsam da donatı yetersiz hatasını gideremiyorum.
tasarım dosyası ektedir. 1. bodrum katta mimari proje de bulunmakta.
ayrıca mimaride verilen dolgu kısımlarını nasıl işleyebilirim.
Radye temelde ilk öce "momentler-donatı alanları" sekmesini inceleyin.
Mevcut donatı alanı, gereken donatı alanından fazla olmalı. Bu sekmede ana donatıların yeterli olduğu gözüküyor.
İlave donatılar sekmesine geçin. İlave donatılar bütün akslarda tek tek kontrol edilmeli.
1 nolu aksta 4. Alt ilavede yetersizlik var ve kırmızı olarak gözüküyor.
Bu donatı çapları kullanılacak ise Ø24/8 yaparak ilave donatı sorununu düzeltebiliyorsunuz.
İlave donatılarda kilitleme olanağı olmadığı için bu işlemi analizden sonra yapmalı ve rapor almalısınız.
Analiz yaptığınızda bu seçimin otomatik yapılmasını için isterseniz ilave min. donatı aralığını azaltabilirsiniz.