V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

Radye temel donatı yetersizliği

aayyc

Üye
Eklediğim projede zemin kat radye temelimin donatı yetersizliği sorununu düzeltemiyorum. bina kademeli bir yapı. orta birleşim yerinde yüksek momentler çıkıyor. donatı aralığım /3 olunca hesabım sağlanıyor fakat 3 cm aralıklı donatıyı kabul edilmiyor. şimdiden teşekkür ederim
 

Ekli dosyalar

Üst katın temeli alt kattaki perdeler ile sonlu eleman bağlantıları sağlanmıyor.
1727953610663.png
Radye temel döşeme sınırını alt kattaki perdeler ile bağlantı yapılabilmesi için aşağıdaki resimdeki gibi perde orta aksına taşıyınız.
Döşeme kenarlarını seçin ve düğüm noktalarını 15cm sola kaydırın.
1727953083554.png

Zayıf kat hatası için yardım sayfalarını inceleyiniz
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Analizden sonra yapıda defromasyonları inceleyiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
merhabalar iyi çalışmalar.radye temel hesap aksı edit seçeneğine tıklayıp donatı tipini düz+pilye olarak değişirmenizi öneriyorum.
 