donatıyı artırdım, normalde 14 lük 15 cm ara kullanmak istiyordum.

sonlu elemanı küçülttüm,

50 cm olan temeli 60 cm yaptım gine aynı hatayı verdi.

sizden ricam temelimdeki hatayı bi kontrol edebilirmisiniz

teşekkür ederim.


yaşar
 

Ekli dosyalar

Merhaba
sizden ricam temelimdeki hatayı bi kontrol edebilirmisiniz
--yapının koordinatlarını kontrol edin,
--TBDY2018 deprem yönetmeliğine göre R=8.5 katsayısı seçimi yapamazsınız, sihirbazdan giderek asmolen seçini yapın,
--2. katı asansör makine dairesi olarak işaretleyin,
--Temel-zemin ayarlarından radye temel seçeneklerini ve üst yapı etkileşimliyi işaretleyin,
--bu modellemede y yönü perde konulmamış. asmolen çözümü yapabilmek için y yönünde perde ekleyin
--p4 perdesi bütün katlarda devem etsin, (çerçeve oluşturmamış, döşeme bağlantısı iyi değil)
--sonlu eleman genişliklerini 0.25 m yapın,
--merdiveni mesnetleyip yapı ile beraber çözün,
--ön girişte yuvarlak kolonların üzerine döşeme girin sol ve sağına merdivenleri mesnetlersiniz. (zımbalamayı da kontrol edin)
--sag merdivenin radye kotunu kontrol edin,
--tbdy2018 asmolen yapıları cezalandırdığı için daha fazla perde eklemeniz gerekebilir.
--zemin kat-1. kat k123-k106 kirişlerini kaldırın,
--balkon varsa h.y. artırın,
--1. kat tavanı kullanılmayacaksa h.y. azaltabilir duvar yüklerini kaldırabilirsiniz.
 