Merhaba,
Ekteki statik projede radye temel maksimum gerilme ortalama gerilmeyi aşıyor. Nasıl düzeltebilirim? Sağ yandan genişletme yapamıyorum. Şimdiden teşekkür ederim.
İyi çalışmalar dilerim.
 

Ekli dosyalar

Sn elifabus

Önerilerim:
--Geometri kontrolundaki hataları düzeltin,
--Radye temel üzerine 4.5 t/m2 yük alınmış sıfır yapın,
--S17 kolonu tek bir çubuk olarak verildiğinden asansör boşluğunu önüne bütün katlarda kiriş veremezsiniz, silin,
--Bodrumda perdelerin üzerindeki kirişlerin yüksekliği üzerindeki kiriş yükseklikliği kadar azaltın,
-- Merdiven yüklerini girin,
-- Merdiveni mesnetlemek için S04 ile S08 arasına ara katta eğik kiriş koyun,
-- Mat temellerde çoklu Eşlenik Winkler.... seçeneğini işaretleyin,
-- Zemin emniyet gerilmesini %50 artırabilirseniz kurtarıyor.