Güncel Fiyatlar ile Online Satın Almak için Tıklayınız

RADYE TEMEL HATASI

eminearıman

Yeni Üye
merhaba projemdeki radye temelde zq hatasını alıyorum.rapordan baktığımda radye temel taban basıncı tablosundaki minimum taban basıncı kısmında hata var.yardımcı olabilirseniz çok memnun olurum.
 

Ekli dosyalar

ÖNEMSİZ GÖRÜNÜYOR. AŞAĞIDAKİ LİNKİ İNCELEYEBİLİRSİNİZ.
AYRICA YATAK KATSAYINIZ TAŞIMA GÜCÜNE GÖRE YÜKSEK GÖRÜNÜUOR. TEYİT ETMENİZDE FAYDA VAR.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
merhaba projemdeki radye temelde zq hatasını alıyorum.rapordan baktığımda radye temel taban basıncı tablosundaki minimum taban basıncı kısmında hata var.yardımcı olabilirseniz çok memnun olurum.
önerilerim;
--r katsayısını y yönünde a15 r=7 almalısınız.
--2. bodrum katta kısa kolon oluşturmuşsunuz, düzeltiniz.
1688849687600.png
--çatı ve 3. kat duvar yüklerini kaldırabilirsiniz,
--sonlu eleman genişlikleri 0.4 m alabilirisiniz,
--yukarıdakiler düzenlenip hesap yaptırılınca zq hatasından kurtuluyorsunuz.
1688850986903.png
öneri proje ekte. kolon kiriş kesme güvenligini düzenlemek size kaldı.
 