Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Radye temel kalınlık kontrolünde kolonlar arasında mesafeye (ln/30) bakılmaktadır. radyede hiç kolon olmadığı durumlarda kalınlık kontrolünde radye açıklığı dikkate alınır.
Perdeli sistemlerde temiz açıklık değeri hesap aksı yönlerindeki maksimum iki perde arası mesafe olarak temiz açıklık değeri tanımlanabilir.
"betonarme hesap aksı edit" komutu ile donatı akslarının -kalınlık kontrolü için temiz açıklık- satırına müdahale edebilirsiniz.
Örneğin aşağıdaki gibi bir durumda (2)nolu Düşey hesap aksı(2) için 536cm, (1) nolu yatay hesap aksı için 376cm olarak manuel tanımlanabilir...
-Zımbama sorunu hakkında bilgi bankasını ve forumdaki bu sorunla ilgili benzer konuları incelebilirsiniz.
arkadaşlar temeli 1.5m yaptığım halde kurtarmıyor kenarlara ne kadar açarsam açayım kurtarmıyor. temel donatı yetersizliği hatası veriyor dayanımda sıkıntı yok ama donatı yetersizliği hatası veriyor lütfen yardımcı olabilirmisiniz.
Radye temelde donatı yetersizliği sorunun çözümü için kalınlığı artırmanız istenilen katkıyı sağlamayabilir. Donatı seçimi diyaloğundan daha büyük donatı çaplarını seçerek sorunu çözebilirsiniz.
Radye Betonarme diyaloğunda her bir donatı aksı için "Moment -Donatı alanları" ve "ilave donatılar" sekmesini inceleyerek yetersizliği tespit edip, Radye...
Not:
-Resimdeki P20-50-49 nolu perdelerinin tek bir perde olarak modellenmesi uygun olur.
-Yine resimdeki Asaansör perdelerin grup perde olarak tanımlanması gerekir.