Fiyat listeleri 10 Ocak 2025 tarihine kadar geçerlidir.

V11.13 kullanıma sunulmuştur.

Radye Temel Taşıma Gücü

ORHAN14

Etkin Üye
Merhabalar 2 taraftan bitişik binanın modellemesini yaptım. Ancak temeli radye temel 85-90-95 cm yaptığımda bile taşıma gücü çok yüksek çıkmakta. Bunu azaltmak için sürekli temel ile kirişli radye yapmaya çalıştım. Sürekli Temel yaptığım zaman da donatı hatası almaktayım. Sizden ricam temel modellemesinde yardımcı olabilir misiniz? Bitişik nizam yapılarda ortalama gerilmeye göre hareket etmek ne kadar mantıklı? Görüşlerinizi bekliyorum şimdiden teşekkür ederim...
 

Ekli dosyalar

Merhabalar 2 taraftan bitişik binanın modellemesini yaptım. Ancak temeli radye temel 85-90-95 cm yaptığımda bile taşıma gücü çok yüksek çıkmakta. Bunu azaltmak için sürekli temel ile kirişli radye yapmaya çalıştım. Sürekli Temel yaptığım zaman da donatı hatası almaktayım. Sizden ricam temel modellemesinde yardımcı olabilir misiniz? Bitişik nizam yapılarda ortalama gerilmeye göre hareket etmek ne kadar mantıklı? Görüşlerinizi bekliyorum şimdiden teşekkür ederim...
temelin taşıma gücü değil; donatısı yetersiz. öneri. kalınlık 8ocm, yatay hesap aksını p65 ,p68 üzerine taşıyıp donatı çapını sadece 16 seçerseniz
düzeliyor. metraj fazlası sadece 80 kilogram fazla çıkıyor.
 