K kasky Üye 29 Şub 2012 #1 radye temelde sonuca ulasamadım sureklı hata alıyorum bı bakarmısnız? acaba neden kaynaklınyor Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
radye temelde sonuca ulasamadım sureklı hata alıyorum bı bakarmısnız? acaba neden kaynaklınyor Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Levent Özpak Administrator 29 Şub 2012 #2 Projede -150 cm kotunda asansör kuyusu için radye döşeme tanımlanmış. Ancak Asansör perdelerinin(BAP1-BAP2-BAP3) kotu sıfır kotunda bırakılmış.
Projede -150 cm kotunda asansör kuyusu için radye döşeme tanımlanmış. Ancak Asansör perdelerinin(BAP1-BAP2-BAP3) kotu sıfır kotunda bırakılmış.
Levent Özpak Administrator 29 Şub 2012 #4 kasky":2w7hrskc' Alıntı: sızın dedığınızı anladm ama sızın duzeltmenınz mumkun mu Genişletmek için tıkla ... Bodrum katta BaP01-BAP02-BAP03 panellerini seçip özelliklerine girin. Açılan panel ayarları diyaloğunda kot satırına -150 cm kot verin. Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
kasky":2w7hrskc' Alıntı: sızın dedığınızı anladm ama sızın duzeltmenınz mumkun mu Genişletmek için tıkla ... Bodrum katta BaP01-BAP02-BAP03 panellerini seçip özelliklerine girin. Açılan panel ayarları diyaloğunda kot satırına -150 cm kot verin. Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.