12 katlı yapımda radye temelin kalınlığı 120 sadece ampatman artırarak 16lık demirle çözmek istiyorum. ama çözemedim yardımcı olur musunuz
 

Ekli dosyalar

12 katlı yapımda radye temelin kalınlığı 120 sadece ampatman artırarak 16lık demirle çözmek istiyorum. ama çözemedim yardımcı olur musunuz
modelleme önerilerim;
--su basman tavanı kat olarak modellemeniz uygun değil silip üst kattan su basman perdelerini modelleyiniz,
--bu durumda kolonların dar kenarı en az 390+175=565/10=55 cm yapınız,
--yapıda, tek taraftan toprak yüklerini olduğu için toprak yükleri muhakkak girilmeli,
--sonlu eleman genişliğini 0.25-0.40 aralığında yapınız,
--merdivenlerin bütün kenarları mesnetli kalmış düzeltiniz, (merdiven mesnetlemesi ve toprak yükleri düzenlediğinde başka yerlerden hata verebilir.)
--yangın yönetmeliğine göre pas paylarını düzenleyiniz,
1677319265105.png
--9. katta döşeme yüklerini azaltabilir duvar yüklerini kaldırabilirsiniz,
--radye temelde zımbalamayı zımbalama donatısı
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
veya çevresindeki radyeyi kalınlaştırıp çözseniz daha iyi olur, (yarım yarım modellediğiniz uygun çözüm değil)
ZIMBALAMA alternatif bir çözüm kolon başlığı nasıl yapılır
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

1677318442568.png
--merdivenleri temele mesnetlemek için su basman perdesi giriniz,
1677318412068.png
idecad yeni versiyonda yangın yönetmeliğindeki yüksekliğe bağlı pas paylarını programa eklerde çok iyi olur.
 