RADYE TEMELDE DONATI YETERSİZ HATASI

Merhaba
Radye temelde donatı yetersiz hatası alıyorum ve çözüm bulamıyorum yardımcı olabilirseniz sevinirim.
uygulamada ilave demir araları 5 cm kadar indiriliyor,
Proje için diğer önerilerim;
--iki yüklemeli 4.8.5.1. ... tikini işaretleyin,
--5. kat (çatı) kullanılmayacaksa duvar yüklerini kaldırın,
--Merdiven mesnetlenmemiş, (buradaki gibi mesnetli olursa binanın davranışı değişebilir.)
--Sonlu eleman genişliklerini 0.25 m yapın,
--Ekteki GRUP PERDE gibi S1 konunu kaldırıp P4 perdesini kısa başlık perdesi olarak verin,
--10 m2 altında balkon varsa hareketli yüklerini 0.5 t/m2 alın,
--6. katta D1 döşemesinde asansör makinesi mi var? (h.y=0.5 t/m2) bu döşeme kat arasında olabilir,
--Kapasite oranları 1 üzerine çıkmış Genel betonarme ayarların dan fiber beton modelini işaretleyip analiz yaptırın.

GRUB PERDE.png
 
ünver hocam söyledikleriniz çerçevesinde işlemler yaptım. kuyu temelde sorun devam ediyor ve ek olarak bodrum perdelerinde sıkıntı çıktı yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler
 

Ekli dosyalar

  • İDECAD FORUM.cde
    6.8 MB · Görüntüleme: 6
Yukarıdaki önerilerimin bir kısmını yapmamışsınız.
ilave hatalarla birlikte projeyi düzelttim ekte.
Radye döşemesi idecad önerisindeki gibi düz yapıldı. Çizimde düzeltirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • ÜNVER ÖZCAN PRJ.cde
    1.1 MB · Görüntüleme: 6
Geri
Üst