Radye temelde zımbalama kontrolü

Mantar radye temellerde su basman perdesine bağlı olan kolonlarda zımbalama kontrolü yapılmıyor ve raporda gözükmüyor. Perde ile birlikte hareket edip ''d'' mesafesi arttığı için mi dikkate alınmıyor acaba?
 
subasman perdeleri bağlanan perde ve kolonlarda zımbalama kontrolü yapılmıyor. güvenli tarafta kalmak için kolon ve perde ayarlarında aşağıdaki opsiyon seçilerek tüm elemanlarda zımbalama kontrolünün yapılmasını öneririm.
1680609879865-png.33035


Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
subasman perdeleri bağlanan perde ve kolonlarda zımbalama kontrolü yapılmıyor. güvenli tarafta kalmak için kolon ve perde ayarlarında aşağıdaki opsiyon seçilerek tüm elemanlarda zımbalama kontrolünün yapılmasını öneririm.
1680609879865-png.33035


Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Cevabınız için çok teşekkür ederim. Kontrol etmekte fayda var tabi ki kontrolü yaptım perdelerden kaynaklı değerler düşük çıkmış ama göz ardı etmemek lazım.
 