Üye
İyi günler tasarladığım B+Z+5 katlı bir yapıda 1 m kalınlığında radye çözmeme rağmen sonucunda zımbalama uyarısı veriyor bu normal mi?
 
Teknik Servise gönderdiğiniz proje2.ide6 isimli projede kolonlarda zımbalama uyarısı vermiyor. (Temel yüksekliğini 70 cm ye kadar indirebilirsiniz.)
Eğer bahsettiğiniz Radye betonarme diyaloğunda Zg uyarısı ise, bu zemin gerilmesinin aşıldığı anlamına geliyor. Analiz Ayarları/Temel Zemin Sekmesinde üst yapı etkileşimli çözüm seçeneğini işaretleyerek analiz yaparsanız, zemin gerilmesi sorununu aşarsınız.
 
anladım ilginize teşekürler bana ''üst yapı etkileşimli çözüm'' komnutunun içeriği hakkında biraz bilgi verirseniz sevinirim
 
adrian":2c86c3pi' Alıntı:
anladım ilginize teşekürler bana ''üst yapı etkileşimli çözüm'' komnutunun içeriği hakkında biraz bilgi verirseniz sevinirim
Üst yapı etkileşimli çözüm ile temelde meydana gelen dönme ve deplasmanlar üst yapı analizinde dikkate alınmış olunur.
 