Analiz esnasında döşemede ağ oluşturulamıyor sorunu var.
Ekli dosyayı görüntüle 50231
"CTRL+F" tuşları ile Zemin katta D23 objesini aratın. Bul'a basın. Seç'e basın. Diyaloğu kapatın ve Klavyede "Delete" tuşun basın. Silin.
Tekrar analiz yaparak kontrol edin.
Ekli dosyayı görüntüle 50232
Negatif zemin gerilmesi ile ilgili yardım sayfasını inceleyiniz.
"Radye temellerin taşıma gücü kontrolünü ortalama gerilmeye göre yap" opsiyonunu kapatarak çözüm yapınız.
Sizin projenizde maksimum gerilme ile ilgili bir problem olmadığı için bu etkili bir seçenek değil ama genel olarak bu opsiyonu kapalı tutun.
Minimum gerilme değeri biraz yüksek ve alan olarak büyük bir alanda etkili.
"Radye temellerde negatif taşıma gücü kontrolü yap" opsiyonunun aktif edilmesi uygun olur.
Ekli dosyayı görüntüle 50235
Ekli dosyayı görüntüle 50234
Negatif gerilme oluşan bölgeler. analiz ve tasarım görüntüleme ekranında incelenebilir.
Ekli dosyayı görüntüle 50233
"