V11'i Online Satın Alın

Radyetemel Yetersiz Donatı Sorunu

huseyinakkus56

Tanınmış Üye
Merhabalar.. Radye temelde yetersiz donatı uyarısı alıyorum. İlave donatıları 4cm, bazı yerleri 2cm'e düşürerek çözülüyor ancak bu durumda da çok fazla donatı çıkıyor. Bunu normal bir şekilde çözme şansımız yok mu? (Max 16mm çap donatı kullanmak istiyorum)
Dosya aşağıdaki linktedir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
huseyinakkus56":295s8fl0' Alıntı:
Merhabalar.. Radye temelde yetersiz donatı uyarısı alıyorum. İlave donatıları 4cm, bazı yerleri 2cm'e düşürerek çözülüyor ancak bu durumda da çok fazla donatı çıkıyor. Bunu normal bir şekilde çözme şansımız yok mu? (Max 16mm çap donatı kullanmak istiyorum)
Dosya aşağıdaki linktedir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Merhaba,
-Projenizi eklediğiniz haliyle x doğrultusundaki (1nolu donatı aksı) ana donatılarda da yetersizlik söz konusu... Analiz Ayarları/Temel-Zemin Sekmesinde "üst yapı etkileşimli çözüm" seçeneğini işaretleyip,(Tdy 2007 de C ve D grubu zeminlerde isteniyor) 1 nolu Radye döşeme donatı aksını ""Donatı Hesap Aksı Geometrisi Değiştir" komutuyla kolon ve taşıyıcı perdelerinin üzerine gelmeyecek şekilde düzenleyip, analiz yapabilirsiniz.

İyi çalışmalar
 
Geri
Üst