Re: alfai hatası
Projenizde:
* x yönünde hiç perdeniz yok fakat taşıyıcı sistem davranış katsayısını 6.xx almışsınız
* y yönündeki 6 perdenizden 4 adedi kendi ekseninde (y yönünde ) süreklilik arz etmiyor.
* N aksı üzerinde 3-16 ile 20-33 aksları arası kolonlar bağlanmamış.
* üstelik sözkonusu kolonlar nervür döşeme olan katta BİLE bağlanmamış.
* S9,S10, S12, S13, S16, S30, S31, S41, S50, S51vs gibi kolonlar da sistemin içinde tek yönlü olarak bağlı duruyor.
* Aynı aks üzerindeki kolonlar aynı yönde dizilmiş, şaşırtmalı dizilse daha iyi olur. (Bir x bir Y yönünde)
* Beton Kalitesini arttırın.
* Çok narin olan kolonlar var. (yapının ortasında 25/30 gibi)
* Zemin katta nervürlü döşemeniz var fakat o katta dahi kolonları bağlamamamışsınız.
* Çatı kat döşeme ve kiriş yüklerini gözden geçirin.
* HYK dikkate alabilirsiniz.
Özetle taşıyıcı sistemini yeniden ele alın. X yönünde perdeler ilave edin. Kolon boyutlarını arttırın. Yarı rijit diyafram çözün.
N. YILMAZ