V11'i Online Satın Alın

Rapor alırken 0.7 den küçük alfai var diye hata alıyorum

Merhabalar, ekte yüklemiş olduğum projede rapor alırken bodrum,zemin ve 1. katlarda 0.7 den küçük alfai var diye hata alıyorum, bunu nasıl düzeltebilirim?İyi günler...
 

Ekli dosyalar

Re: alfai hatası

Ayrıca sistemi karma sistem çözdüğümde alfai hatası almıyorum, bu sefer de "perde kesme kuvvetleri toplamının, toplam kesme kuvvetine oranı, 0.40'dan küçük" uyarısı alıyorum.
 
Re: alfai hatası

Projenizde:
* x yönünde hiç perdeniz yok fakat taşıyıcı sistem davranış katsayısını 6.xx almışsınız
* y yönündeki 6 perdenizden 4 adedi kendi ekseninde (y yönünde ) süreklilik arz etmiyor.
* N aksı üzerinde 3-16 ile 20-33 aksları arası kolonlar bağlanmamış.
* üstelik sözkonusu kolonlar nervür döşeme olan katta BİLE bağlanmamış.
* S9,S10, S12, S13, S16, S30, S31, S41, S50, S51vs gibi kolonlar da sistemin içinde tek yönlü olarak bağlı duruyor.
* Aynı aks üzerindeki kolonlar aynı yönde dizilmiş, şaşırtmalı dizilse daha iyi olur. (Bir x bir Y yönünde)
* Beton Kalitesini arttırın.
* Çok narin olan kolonlar var. (yapının ortasında 25/30 gibi)
* Zemin katta nervürlü döşemeniz var fakat o katta dahi kolonları bağlamamamışsınız.
* Çatı kat döşeme ve kiriş yüklerini gözden geçirin.
* HYK dikkate alabilirsiniz.

Özetle taşıyıcı sistemini yeniden ele alın. X yönünde perdeler ilave edin. Kolon boyutlarını arttırın. Yarı rijit diyafram çözün.

N. YILMAZ
 
Geri
Üst