V11'i Online Satın Alın

Rapor da çıkan kesme kuvveti oranı 0.40 dan küçük hatası

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan actombo
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

actombo

Tanınmış Üye
öncelikle merhaba.

projemin kat planı
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
fotoğrafta ki gibidir.

analiz sonucunda tek bir hata verdi
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


biraz araştırma yaptım sisteme perde ekleyerek sorunu çözebiliyormuşum,denemedim henüz.(sistemin R değiştirmek istemiyorum.)

bu sorunu başka nasıl çözebilirim?
 
Merhaba,


2.5.4.1 (a) Bu tür karma sistemlerin deprem hesabında çerçeveler ve perdeler birarada
gözönüne alınacak, ancak her bir deprem doğrultusunda mutlaka alfaS => 0.40 olacaktır.

Deprem yönetmeliğinin 2.5.4.1.(a) maddesine göre projenizde ki perde oranı yetersiz. Süneklik düzeyi yüksek seçerek devam edebilir veya projenize alfaS => 0.40 oranını sağlayacak sekilde perde ilave edebilirsiniz.
 
Geri