1- Göreli öteleme deprem yönetmeliği zorunlu kontrolüdür ve diğer tüm kontrollerden üsttedir. Dayanımın yeterli olması sorunu çözmez. Göreli ötelemeyi çözecek şekilde kesit arttırmak vs gerekir.
2- Kullandığınız kolon ayağı birleşimi mafsallı bir yönde. Bu nedenle tüm kolonlarda kullanmanız uygun değil, bazılarında kullanmayı tercih edebilirsiniz. Ankastre bağlantı için bir tane örnek oluşturuldu projenizde.
3- Çelikte kolonlar kat hizasından bölünemezler TBDY 2018 gereği yasaktır. Bölmeniz gerekiyor ise kat ortasına denk gelecek şekilde bölmek gerekir. Kolonlarınız birleştirildi.
4- Villa projesinde döşemeyi metal sac girmişsiniz. Metal sac diyafram oluşturmaz. Çünkü kendisi 3-4 mm kalınlığında oldukça ince elemanlardı ve genelde sanayi tipi yapılarda içine ekipman konulan ve sadece 1 görevlinin vs. çıkacağı üzerinde herhangi bir ekipman olmayan bölgelere yerleştirilir. Siz konut ürettiğiniz için beton döşeme kullanmanız gerekir sahada da. Buna göre değişiklik yapıldı. Üzerindeki yükleri kontrol ediniz. Ardından analiz ediniz. Göreli ötelemede hala sorun olur ise kolon kesitini arttırınız.