Günaydın, ekteki projemde döşeme ve radye temelde zımbalama güvenliğini sağlayamıyorum. Bina yüksekliği fazla olmamasına rağmen ve radye temel kalınlığını 70 cm yapmama rağmen aynı hatayı alıyorum. Kolon-kiriş birleşim bölgesi güvenliğini sağlamak için kolonları büyüttüm, hatta bazılarının yönlerini değiştirdiğim için bazı kolon boyutlarını da mecburen büyütmek zorunda kaldım. Başka ne tür iyileştirmeler yapabilirim, yardımcı olursanız sevinirim...
 

Ekli dosyalar

Merhaba
Önerilerim;
--Geometri kontrolündeki hataları düzeltin,
--Perdeleri grup,
--Perde sonlu eleman genişliklerini 0,25 m yapın,
--P5 perdesini kısa başlık perdesi olarak işaretleyin,
--Bodrum katta merdiven bulunan döşeme boşluklarını döşeme kenarı ile modelleyin,
--Tek yükleme 4.3.6.2. işaretleyerek çözüm yapın,
--Merdivenler mesnetlenmemiş,
--Zımbalama hatası veren perde temelini sağ tarafa büyütebilirseniz iyi olur, olmazsa zımbalama donatısı koyun,
--3. kat tavanı (çatı) kullanmayacaksanız yükleri azaltabilir duvar yüklerini kaldırabilirsiniz.
 