Resimdeki seçili kiriş KZ15 kirişine saplanıyor statik açıdan bir problem olur mu ikisi de saplama kiriş sonuçta. Seçili kirişi atmasam döşeme kenarıyla çizsem döşeme kalınlığı sağlanmıyor. Komple döşeme seçip merdiven kısmında boşluk açsam o da sağlıklı olmuyor bu durumda ne yapabilirim?
Gönderdiğiniz resimde 3B de gördüğüm başka saplama kirişler de var. Bu aksta eğer mimari açıdan uygun ise kırmızı ile işaretlediğim yerlerde kolon tanımlanarak saplama kiriş sayısı azaltılabilir.
Tüm kirişlerde sehim kontrolleri ve betonarme tasarımı eksiksiz yapılır.
Saplama kirişlerde askı donatısı hesapları yapılır ve çizimlerde gösterilir.
Yönetmelik açısından saplama kirişler ile ilgili net bir ifade yoktur fakat diyafram davranışını olumsuz etkileyecek ve çerçeve sistemini bozacak tasarımlardan kaçınılması önerilir.
Yarı rijit diyafram opriyonu ile çözüm yapılması öneririm. Ayrıca Merdivenler modele dahil edilmelidir.