V11'i Online Satın Alın

Rijit Bodrum Kat Koşulu

Mehmet_Ssgzl

Yeni Üye
Merhaba:
ekte bulunan projede
1-) Rijit bodrum ikonunu kaldırdığımda perde boyutlarında 1/6 koşulunu sağlamıyor uyarısı alıyorum, ikon işaretli iken rijit bodrum kat koşulu sağlanmıyor uyarısı alıyorum bu sorunu nasıl çözebilirim?
2-) Birinci katta bulunan C007 ve C012 kolonlarında kesme güvenliği sağlanmıyor ?
( Not: Projenin uygulama aşamasında şu an 1. kat tabliyesi tamamlanmış durumda, Projede çatı katının komple 1.2 m yükseltilmesi gerektiği ilk halinden farklı olarak çatı katında kuleleri +1.2 m yükseltmek ve 1.2 m parapet tanımlayarak üzerine 1 saçak tanımlayarak değişiklik yapmak istiyorum ki buda kesme sorunu oluştururyor.)
3-) Dinamik Mod sayısı default olarak 54 oluyor sanırım. Yetersiz olduğunda ne kadar artırmamız gerektiğini nasıl anlayacağız ve ihtiyaçtan fazla mod sayısı belirlediğimizde bir zararı olur mu?



Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba,
Eklediğiniz projede çatı katında kirişlerin üzerine perdeler modellenmiş ve düşey süreklilik sorunu oluşuyor. Mod yetersizlik sorunu ve TBDY Madde 3.3.1.1.b) koşullarının sağlanmamasının nedeni bu. Parapet yükünü kirişlere ilave yük olarak olarak girebilir veya ilgili perdelerin Özelliklerinden Statik/Betonarme sekmesinde "At ucu ankastre mesnet" seçeneğinin işaretini kaldırarak perdelerin iki ucunda bağlanan kolonlara bağlanması sağlanabilir.
Diğer bazı tespit ve öneriler
Merdivenlerin mesnetlenme koşulları hatalı. Merdiven kenarlarının mesnetlenme koşullarını düzenlerken; Merdiven kenarı hangi elemana mesnetleniyorsa sadece o kenara bağlılığı belirtilmeli, diğer kenarlar boş bırakılmalıdır.
Aşağıdaki linklerden merdivenlerin oluşturulması ve mesnetlenme koşullarının belirlenmesi hakkında bilgi alabilirsiniz.
-Merdiven mesnet koşullarının belirlenmesi

-Merdivenin oluşturulması

-Bodrum katta merdiven yüksekliği kat yüksekliği ile uyumlu değil.
-Kuranglez için tanımlanan perdeler yapıya bağlanmadığı için ayrı bir projede modellenmesi uygun olur.
-C013 ve C05 kolonlarını perde olarak modelleyip perde gruplarına ilave etmeniz ve 1/6 boyut oranı sağlanmadığı için kısa başlık perdesi olarak tanımlanması uygun olur.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

-Çatı katındaki C16 ve C17 kolonları alt katlarda tanımlanmamış.
-PZ06 perdesi tek başına bir perde . İsminde boşluk karakteri kullanılarak grup perde olarak tanımlanmış. Grup perde olarak tanımlanmasına gerek yok.
 
Geri