Sayın İdecad ailesi,
Deprem yönetmeliği 4.5.6.5’de4.5.6.2 (sonlu eleman modeli ile modellenen) veya 4.5.6.4 (rijit diyafram olarak modellenen)’e göre deprem hesabından elde edilen düzlem içi kuvvetlerin döşemelerden düşey taşıyıcı sistem elemanlarına güvenli biçimde aktarıldığı hesapla gösterilecektir. Gerekli durumlarda betonarme döşemelerde ek bağlantı donatıları ve aktarma elemanları kullanılacaktır.” demektedir. Proğramda “Tam Rijit Diyafram (Matematiksel rijit diyafram Modeli) ve “Yarı rijit diyafram (Döşeme ile birlikte analiz modeli) olarak 2 adet Diyafram Modelleme seçeneği bulunmaktadır.

idecad proğramının hangi diyafram modeli, Yönetmeliğin istediği “4.5.6.2 döşemeli sonlu eleman modelli çözüm” ve “ “4.5.6.4 rijit diyafram olarak modellenen çözüm” leri karşılamaktadır?

Proğramda “Tam Rijit Diyafram (Matematiksel rijit diyafram Modeli)” ile çözüm yapılırsa TBDY2018.4.5.6.5’de istenilen
4.5.6.4 (rijit diyafram olarak modellenen)’e göre deprem hesabından elde edilen düzlem içi kuvvetlerin döşemelerden düşey taşıyıcı sistem elemanlarına güvenli biçimde aktarıldığı hesapla gösterilecektir. Gerekli durumlarda betonarme döşemelerde ek bağlantı donatıları ve aktarma elemanları kullanılacaktır” ibaresini sağlamakta mıdır?

İyi çalışmalar dilerim.
 
Döşemelerde düzlem için kuvvetlerin düşey taşıyıcı elemanlara aktarımı ile ilgili maddeler TBDY 7.11.3 ve 7.11.5 uyarınca yarı-rijit diyafram modeline göre yapılır ve TBDY de ancak bu şekilde icazet verir. Tam rijit diyafram modeli kabulünün bir sonucunda döşemelerde herhangi bir düzlem içi gerilme hesaplanamayacağı için bu kabulde herhangi bir düzlem içi gerilme kontrolü yapılamaz. Tam rijit diyafram modeli için TBDY 4.5.6.4 maddesi uygulanmamaktadır. Bunun yerine daha gerçekçi bir model olan yarı rijit diyafram modeline göre döşeme gerilme kontrollerinin yapılmasını önermekteyiz.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Döşemelerin modellenmesi ile ilgili maddeleri ve bu maddelerde uygulanan hesaplamaları ideCAD bilgi bankasının ilgili başlığı ve alt başlıklarında bulabilirsiniz.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Saygılarımla...
 
Döşemelerde düzlem için kuvvetlerin düşey taşıyıcı elemanlara aktarımı ile ilgili maddeler TBDY 7.11.3 ve 7.11.5 uyarınca yarı-rijit diyafram modeline göre yapılır ve TBDY de ancak bu şekilde icazet verir. Tam rijit diyafram modeli kabulünün bir sonucunda döşemelerde herhangi bir düzlem içi gerilme hesaplanamayacağı için bu kabulde herhangi bir düzlem içi gerilme kontrolü yapılamaz. Tam rijit diyafram modeli için TBDY 4.5.6.4 maddesi uygulanmamaktadır. Bunun yerine daha gerçekçi bir model olan yarı rijit diyafram modeline göre döşeme gerilme kontrollerinin yapılmasını önermekteyiz.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Döşemelerin modellenmesi ile ilgili maddeleri ve bu maddelerde uygulanan hesaplamaları ideCAD bilgi bankasının ilgili başlığı ve alt başlıklarında bulabilirsiniz.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Saygılarımla...

Sayın Oğuzcan Hadim,

Öncelikle amacım eksik/yetersizlik tespiti değil, durum tespitidir ki, bilinçli proğram kullanıcıları olabilelim.

Yanılıyor isem düzeltin lütfen:

Yönetmeliğin ne istediğinin tespiti:

tbdy 7.11.3 ve 7.11.5 te (yani her ikisinde de) 4.5.6.2 (yarı rijit çözüm), yada 4.5.6.4 (tam rijit çözümden) dan bahsetmez.
4.5.6.5’da istenen (ister tam rijit ister yarı rijit çözün) istenen düzlem içi eksenel ve kayma gerilmelerin elastik diyafram kabulü ile çözülmesi gerektiğinden ve de deprem yüklerinin döşemelerden düşey taşıyıcı elemanlara güvenli bir şekilde aktarıldığının hesapla gösterilmesi gerektiğinden (aktarma ve bağlantı donatısı hesabından) bahseder.

Proğramın ne yapabildiğinin durum tespiti:

Proğramda “yarı rijit diyafram (döşeme ile birlikte analiz modeli)” işaretlenir ise 4.5.6.2 şartlarına göre çözüm yapar ve 4.5.6.4 şartları sağlanır.

Fakat proğramda “tam rijit diyafram (matematiksel rijit diyafram modeli)” işaretlense bile 4.5.6.4 şartları (düzlem içi kuvvetlerin döşemelerden düşey taşıyıcı sistem elemanlarına güvenli biçimde aktarıldığı hesapla gösterilecektir. gerekli durumlarda betonarme döşemelerde ek bağlantı donatıları ve aktarma elemanları kullanılacaktır) tam olarak sağlanamaz.

Sonuç:
Kullanıcı deprem yönetmeliği 4.5.6.5’e uygun çözüm yapabilmesi için idecad proğramında “yarı rijit diyafram” seçeneğini işaretlemelidir.

İyi çalışmalar dilerim.
 