Etkin Üye
merhaba,eklediğim projede hataları gideremiyorum lütfen projeyi tamamlamamda bana yardımcı olur musunuz? rijitlik hatasını giderebilmek için y yönünde mümkün yerlere perde denedim ama yapamadım ,perde grubunda hata alıyorum,merdivenin doğru mesnetlendiğinden emin değilim.merdiven hatalıysa sizden ricam doğru şekilde tasarlayıp ekleyebilir misiniz nerede yanlış yapıyorum merak ediyorum
 

Ekli dosyalar

rijitlik için bu şekilde bi çözüm buldum ama rica etsem inceleyebilir misiniz? bir de y yönünde sonradan eklediğim perdeler son katta kolona dönüşüyor,burada herhangi bir sıkıntı yaşar mıyım?
 
Son düzenleme:
y yönünde sonradan eklediğim perdeler son katta kolona dönüşüyor,burada herhangi bir sıkıntı yaşar mıyım?
--perdelerin üzerinde s5 ve s9 kolonları dar kenarı 30 cm tanımlanmış. altta kısa başlık perdesi dar kenarı 25 cm kalmış. altta kısa başlık perdelerini 30 yapın (benim tercihim) veya
--bu kolonları kaldırıp, kısa başlık perdesi olarak 25 cm genişliğinde perde olarak giriniz.
--diğer kolon kiriş kesme güvenliği hatalarını düzeltirsiniz.
 
--perdelerin üzerinde s5 ve s9 kolonları dar kenarı 30 cm tanımlanmış. altta kısa başlık perdesi dar kenarı 25 cm kalmış. altta kısa başlık perdelerini 30 yapın (benim tercihim) veya
--bu kolonları kaldırıp, kısa başlık perdesi olarak 25 cm genişliğinde perde olarak giriniz.
--diğer kolon kiriş kesme güvenliği hatalarını düzeltirsiniz.
Dün o kadar çok seçenek denedim ki poligon kolon yapmıştım onun üzerinde kolon sıkıntısız kalmıştı tabi perdeye çevirince 5cm boşluk kaldı fark etmemişim teşekkür ederim,sizden ricam merdivenleri de kontrol edebilir misiniz mesnetlemeler yanlış olursa projeyi etkileyebilir
 
Dün o kadar çok seçenek denedim ki poligon kolon yapmıştım onun üzerinde kolon sıkıntısız kalmıştı tabi perdeye çevirince 5cm boşluk kaldı fark etmemişim teşekkür ederim,sizden ricam merdivenleri de kontrol edebilir misiniz mesnetlemeler yanlış olursa projeyi etkileyebilir
aşağıda kırmızı-turuncu ile işaretlediğim yerlerdeki bağlılıkları kaldırınız,
yeşiller doğru,
mavi işaretlediğim kolona mesnetlenecek,
nereye mesnetleme yaptıysanız, çizimde donatıyı mesnetlediğiniz yerin içine elle ankraj boyu kadar uzatınız.
1680692158377.png
 
ünver bey bir de başka bir projede kafama takılan bir şeyi danışmak istiyorum.S20 kolonundan sonra 5 m uzunluğunda binaya dik gelen bir perde duvarımız var.bunu binanın temeliyle ve binayla birlikte perde duvar şeklinde mi çözmeliyim yoksa binadan bağımsız istinat duvarı şeklinde mi çözümlemeliyim
 

Ekli dosyalar

ünver bey bir de başka bir projede kafama takılan bir şeyi danışmak istiyorum.S20 kolonundan sonra 5 m uzunluğunda binaya dik gelen bir perde duvarımız var.bunu binanın temeliyle ve binayla birlikte perde duvar şeklinde mi çözmeliyim yoksa binadan bağımsız istinat duvarı şeklinde mi çözümlemeliyim
bu perde binaya rijit bir döşeme ile bağlanmadığından depremde bina ile birlikte hareket etmez,