Re: EN BÜYÜK M DEĞERİ
Merhaba;
Riskli bina analizinde kolonlara gelen eksenel basınç kuvveti, basınç kapasitesinden fazla olduğunda kolon etkileşim eğrisi sebebi ile moment kapasitesi sıfır çıkmaktadır. Burada m değerinin çok büyük çıkmasının temel sebebi budur. Riskli bina analizlerinde beton sınıfı C5 C10 gibi çok düşük beton sınıfları olduğu için beton basınç dayanımı Ac*fck değeri (donatıları gözönüne almadan yaklaşık formülü yazdım) de düşük çıkmaktadır. Örneğin aşağıdaki resimde bir kolonun etkileşim eğrisi bulunmaktadır. Burada kolonun basınç kapasitesi çekme etkisinde yaklaşık 60 tf, basınç etkisinde ise yaklaşık 130 tf olduğunu düşünelim. Bu kolonun eksenel kuvvet ve moment etkileşimi yalnızca bu iki değer arasında yazılabilir. Bu değerler aşıldığında kolonun
kapasitesi zaten aşılmış olacaktır ve moment kapasitesi program tarafından sıfır hesaplanacaktır. Bu durumda da m değeri çok yüksek bir değer çıkmaktadır.
Saygılarımla...