Riskli yapılarda pursantaj mı manuel donatı atama mı

iyi çalışmalar.ekte riskli yapılar yönetmeliğine göre yapılmış dosya mevcut.yerinde yapılan inceleme neticesinde donatılar 4 fi 14 çıkmakta.yani 6,16 cm 2 donatı alanı bulunmaktadır. kolon ebatları 20x35 olmakla yani 700 cm 2 dir.buna göre ortalama donatı oranı 0,0088 çıkmaktadır ki bu değeri pursantaja koyduğumuzda yapı riskli çıkmaktadır.ancak pursantaj üzerinden değil de manuel donatı girip oradan işlem yapıtığımda risksiz çıkmaktadır.hatta donatı oranını arttırıp oran üzerinden gittiiğimde tekrar riskli çıkmaktadır.bundaki sebep ne olabilir acaba.iyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

Merhaba,

Bu durum 7 versiyonda tespit ettiğimiz bir durumdur. Kolon betonarmesinde girilen donatıdan yola çıkarak hesaplanan kolon kapasiteleri ile manuel girdiğiniz pursantaj değerinden yola çıkılarak hesaplanan kolon kapasite değerleri aynı olmamaktadır. Kapasite değerleri farklı olduğu için etki/kapasite oranları değişmektedir.

Kolon betonarmesinde donatı girerek riskli bina analizini yapabilirsiniz.

8 versiyonunda bu durum duzeltilmistir. Hem pursantaj hem donati girilebilir.

İyi çalışmalar
 