Yönetmeliğe baktığımda beton dayanımının laboratuvardan aldığımız sonuçların öncelikle EK-B'de verilen düzeltme katsayısıyla (olduğu gibi formülünde fkarot=18 MPa ve l/d oranı 1 kabul edildiğinde 0.87) çarpılacağını sonrasında da madde 4.1.11'de belirtildiği üzere ortalama beton dayanımlarının %85'inin alınması gerektiği yazılmış. Fakat İdeCad'te RYTEİE 2019'a göre analiz yaptığımda resimde görüldüğü üzere 18MPa değerinin 14.4'e azaldığını görüyorum. (%80'i) Bu değeri ben mi yanlış yorumluyorum yoksa İdeCad farklı bir azaltma mı yapıyor? Şimdiden teşekkürler.
 

Ekli dosyalar

  • 4.1.11.PNG
    4.1.11.PNG
    101.3 KB · Görüntüleme: 429
  • EK-B.png
    EK-B.png
    184.1 KB · Görüntüleme: 429
  • RAPOR.PNG
    RAPOR.PNG
    182 KB · Görüntüleme: 429
Re: RYTEİE 2019 MALZEME DAYANIMI

Merhaba,
Riskli bina analizinde bilgi düzeyi "Asgari" seçildiğinde Yapı ağacında kullanıcı tarafından tanımlanan mevcut malzeme dayanımı Riskli Bina Yönetmeliği Tablo 4.1 belirtilen Bilgi düzeyi katsayısı ile çarpılır.
İyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

  • Tablo4.1.png
    Tablo4.1.png
    78.3 KB · Görüntüleme: 425
Re: RYTEİE 2019 MALZEME DAYANIMI

Bu programın yaptığı işlem. Benim düzeltme katsayısı 0,87 ile çarpmam sonrasında da %85ini almam gerekiyor, değil mi?
 
Re: RYTEİE 2019 MALZEME DAYANIMI

umranaydin":3e0wj76g' Alıntı:
Bu programın yaptığı işlem. Benim düzeltme katsayısı 0,87 ile çarpmam sonrasında da %85ini almam gerekiyor, değil mi?
Mevcut beton dayanımı RYTEİE 2019 4.1.11 de belirtilen koşula göre hesaplanan değer girilmelidir. Programda bu düzeltme yapılmaz.