V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

SÜREKLİ TEMEL DE KADEME

kltinsaat

Yeni Üye
Herkese iyi günler. Yapmış olduğumuz projemizde arazinin uç noktalarında çok fark olduğu için tasarladığımız sürekli temelde binanın tam orta noktasına yakın yerine temel toprak altında kalacak şekilde kademe vermeye çalıştık. Bu işlemi arazinin üst tarafında kalan bölgedeki sürekli temel kirişlerine kot vererek ve temel üstündeki kolonlara alt kot vererek gerçekleştirdik. proje miz ektedir. İşlemimizin uygunluğunu kontrol ederlerse işin ustaları çok memnun oluruz. Şimdiden teşekkürler.
 

Ekli dosyalar

Merhaba,

Temel veri girişinde genel bir sorun görünmüyor. Kademeli sürekli temellerde "üst yapı etkileşimli çözüm seçeneğine" göre analiz yapılması uygun olur. (TK10 temelini de S11 kolonuna düğüm noktasından bağlayınız.)

İyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

Hocam ilginize teşekkürler. Peki bu tür temel uygulamada nasıl yapılacak? Örneğin kademe nin olduğu bölgedeki kolonlarda beton dökümü galiba akışkan olmayan beton cinsi ile dökülecek.. Ve yine uygulamada temel betonu komple aynı anda dökülecek değilmi? Aslında bir sorun da şu kademe gören kolonların filiz boyları yok :) kolon düşey açılımlarında üst kademede filiz boyları gözükmüyor?
 
Sn kltinsaat
Merhaba
Projenizde gördüklerim:
1- KADEMELİ TEMEL YAPMAYINIZ. BEN YAPMAZDIM. ZEMİN EMNİYETİNİZ AZ GİBİ SORUN OLABİLİR.
2- Arsanızda kot farkı varsa en alt temelin yüzeyde kalmamasına dikkat edin
3- Balkon yükleriniz .35 olmalı
4- Balkon nervürlerinin önünü kapatınız.
5- Balkon nervürlerinin bir kenerı açık olmasın dolgu malzemesi düşer.
6- Nervürlerde mütemadilik saglayın
7- merdiven yükünüz yok
8- merdivene ara kat kirişi koymayacakmısınız
9- bodrum katta KB103 kaldırın
10- temel kirişleriniz ve nervür taşıyan kirişleriniz kolonları ortalasın
11- bordumda su basman perdelerinizi hesapta sabitlemişsiniz hata veriyor. açın düzeliyor.
12- temelde zemin emniyetinizi %50 artırmışsınız bence %25 fazla artırmayın
13- zemin emniyeti kurtarmayan temel kirişlerinizi büyültün
14- üst yapı etkileşimli çözüldügünde hatalar artıyor. Bu hataları düzeltin.
15- bundan sonra temelide kademe kademe dökmeniz lazım. üst kademedeki temellerin altına (I AKSI ÜSTÜ) stabilize sererek usülüne uygun olarak sıkıştırıp üst kademe temellerini dökünüz.
16- ortadaki kolonlar S6-7-9-13 yükseklikleri fazla. beton dökerken beton ayrışabilir. bunları iki kademede dökebilirsiniz.
17- I aksı temel genişligini 20 cm kadar büyütseniz iyi olur.
18- Son tavsiye yapınızı YARI RİJİT DİYAFRAM olarak çözünüz.

Kolay gelsin iyi çalışmalar
Ünver ÖZCAN
 
Geri