Bodrum kat rijit işaretini kaldırın.
Subasman perdelerini işaretleyin.
Son katı makine dairesi olarak işaretleyin.
Sonlu elaman genişliklerini 25 cm olarak ayarlayın.

Bu şekilde analiz yaptığınızda pursantajlar normal çıkıyor. Ancak x yönünde 1 .kat için göreli kat ötelemesi problemi oluyor . Merdiven mesnetlerini ve asansör kovası tanımlanırsa oda düzelecektir.

İyi çalışmalar....
 
merdiven mesnetlerini ve asansör kovası tanımlanırsa oda düzelecektir. Demiştinizde asansör kovasını nasıl tanımlıyoruz bulamadım diğerlerini dediğiniz gibi yaptım teşekkür ederim.
 
Projenizde aşağıdaki hususları da dikkate almanızı öneririm.
P11-P19 subasman perdelerinin altına bağ kirişi tanımlanmış. Bağ kirişlerinde üst yapı etkileşimli çözüm yapılmaz ve bu durumda analiz modeli hatalı oluşur. Bağ kirşleri yerinde sürekli temel tanımlanması uygun olur.
Sürekli temel düğüm noktaları kolon üzerine gelecek şekilde veri girişi yapınız. (TK16, TK13 vb.)
Asansör kuyusu için tanımlanan subasman perdelerinin altındaki radye döşemenin kotu hatalı. Ayrıca radyenin sağ ve alt kenarlarında sürekli temel tanımlanması uygun olur.
S06 kolonunun kotu asansör için tanımlanan subasman perdeleri ile uyumlu değil.
Temel sisteminin tamamen radye olarak tasarlamayı da değerlendiriniz.
 