Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
SÜREKLİ TEMEL DONATI YIĞILMASI VE TAŞIYICI PERDEMDE BAŞLIK KULLANMAMASI
Subasman katını rijit kat tanımladığınız için bu katta döşemelerin modele tanımlanması gerekir.
Bodrum kat üstünden itibaren perde yüksekliği hw=350cm , Perde boyu lw=175cm
Projenizde hw / l2 = 2
7.6.2.1 koşuluna göre perde başlık bölgeleri oluşturulmamıştır. oranın 2'den büyük olması gerekiyor
İsterseniz kullanıcı tanımlı olarak başlık bölgesi oluşturabilirsiniz.
Bu seçeneğin işaretlenip işaretlenmemesi Kullanıcı denetimindedir. Yapıda sürekli temel açıklıkları çok fazla ise ql^2 den hesaplanan açılık momenti, dizayn yüklemelerinden oluşan açıklık momentlerinden çok daha büyük çıkar. Bu durumda seçeneği işaretlemek ekonomiden uzaklaştırabilir.