V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

SÜREKLİ TEMEL DONATI YIĞILMASI VE TAŞIYICI PERDEMDE BAŞLIK KULLANMAMASI

Subasman katını rijit kat tanımladığınız için bu katta döşemelerin modele tanımlanması gerekir.


Bodrum kat üstünden itibaren perde yüksekliği hw=350cm , Perde boyu lw=175cm
Projenizde hw / l2 = 2
7.6.2.1 koşuluna göre perde başlık bölgeleri oluşturulmamıştır. oranın 2'den büyük olması gerekiyor
1706780206661.png
İsterseniz kullanıcı tanımlı olarak başlık bölgesi oluşturabilirsiniz.
1706780559648.png


Bu seçeneğin işaretlenip işaretlenmemesi Kullanıcı denetimindedir. Yapıda sürekli temel açıklıkları çok fazla ise ql^2 den hesaplanan açılık momenti, dizayn yüklemelerinden oluşan açıklık momentlerinden çok daha büyük çıkar. Bu durumda seçeneği işaretlemek ekonomiden uzaklaştırabilir.
1706781887138.png
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Geri
Üst