Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Merhabalar
Resimde göründüğü gibi kenetlenme boyları, idecad çıktılarımda lb ve 50fi kuralına göre uzatılmamış. Sebebi nedir? Ayrıca montaj ve düz donatı kenetlenme boyları neden farklı?
Teşekkürler.
TBDY 2018 7.4.3.1 de kirişler için verilen durumun tersi (çekme bölgeleri yatay eksende ters olduğu için) sürekli temeller için geçerlidir.
Sürekli temellerde ; montaj donatısı komşu açıklığın 1/4 üne kadar uzanır
Düz donatı ise kolon açıklığa komşu olan kolon yüzünden itibaren, 50Ø ’den az olmamak üzere, en az TS 500'de verilen kenetlenme boyu lb kadar uzatılacaktır
Donatı açılımları karışmaması için kaydırılarak çizilir, bindirme bölgesi uzunlukları ölçülürken mevcut konuma kaydırılarak kontrol yapılması uygun olur.