SÜREKLİ TEMELDE ZEMİN TAŞIMA GÜCÜ YETERSİZ

Projenizi tasarlarken muhtemelen projenizde hasar oluşmuş tekrardan yeni idecad datasında tasarlamanızı tavsiye ederim. zemin taşıma gücünü 30 tanımlamışsınız. projedeki temel sonuçlarınızda zemine yaptığı basınç 20 yi geçmiyor. yani programa tanımlama esnasında yaptığınız hata nedeniyle sorununuz çözülmüyor olabilir.
 
1735845328453.pngmadde 4.8.5 de iki yükleme durumlu analizi seçmenizi tavsiye ederim.1735845372565.pngtemellerde negatif taşıma gücü kontrolünü kaldırmanızı tavsiye ederim.
temel boyutlarını istediğiniz kadar düşürebilirsiniz.
 
Evet temelde basınç değerleri 20 tonu geçmiyor, Negatif taşıma gücü kontrolü yapınca zemin taşıma gücü yetersiz çıkıyor. Ama temelde negatif bir gerilme görülmüyor.
 