V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

Sürekli Temel çapraz olarak tanımlanır mı?

Mütemadi temel tasarlarken; Kolonların hepsinin mümkün olduğunca x ve y doğrultularında altına mütemadi temel tanımlamak mı gerekir? Çapraz olarak tanımlanan mütemadi temellerin zararı var mıdır? (1.Deprem Bölgesi-SYD Sistem)
 
Merhaba

--X veya Y doğrultusunda veya (her iki yönde) X ve Y yönünde bağlamak gerekli,
--kolondan kolona (eğimli) bağlayarak mütemadi temel yapabilirsiniz.(çapraz olarak)

Ünver ÖZCAN
 
İyi günler. Ekte gönderdiğim projede analizde herhangi bir sıkıntı çıkarmamasına rağmen kalıp planlarında temellerin kesitlerinde boşluklar ve kesiklikler gösteriyor. Bunu farkedip sürekli temeli tekrar yapmaya çalıştım ama tam anlamıyla bir bütünlük sağlayamıyor. Yardımcı olurmusunuz.
 

Ekli dosyalar

  • SUREKLI TEMEL SORUNU.jpg
    SUREKLI TEMEL SORUNU.jpg
    133.4 KB · Görüntüleme: 8,467
OSAProje":2gqp2cdd' Alıntı:
İyi günler. Ekte gönderdiğim projede analizde herhangi bir sıkıntı çıkarmamasına rağmen kalıp planlarında temellerin kesitlerinde boşluklar ve kesiklikler gösteriyor. Bunu farkedip sürekli temeli tekrar yapmaya çalıştım ama tam anlamıyla bir bütünlük sağlayamıyor. Yardımcı olurmusunuz.

Merhaba,

1 nolu kesit hattını 2 nolu kesit hattı gibi açıklık ortasından geçirip deneyebilirsiniz.

Projeyi eklerseniz inceleyebiliriz.
 
Temelde bir bütün sağanmıyor.TK172 ile TK171 birleşmiyor.TK88-TK166-TK144 bir bütün oluşturmuyor.TK114-TK119 yine aynı şekilde.
 

Ekli dosyalar

OSAProje":1wri9nfs' Alıntı:
Temelde bir bütün sağanmıyor.TK172 ile TK171 birleşmiyor.TK88-TK166-TK144 bir bütün oluşturmuyor.TK114-TK119 yine aynı şekilde.

Merhaba,

1. Sürekli temel girerken S17 ve S16 kolonlarıda sürekli temel tanımlanmamış. Sürekli temeller her kolona bağlanmalıdır.

2. Kolonların altına sol ve sağ uç tıklayarak sürekli temel giremezsiniz.

3. S19 ve S18 kesişimlerinde sorun bulunmamaktadır. Sürekli temeller arasında kaçıklık farkı olduğu için kesişim trimlenmemiş görünüyor. Çizim aldıktan sonra düzenleme yapabilirsiniz.

Örnek veri girişimi ekte bulabilirsiniz.



Kesit için ise:

Temel aplikasyon aldıktan sonra 1 nolu mevcut kesit hattını silip ekte resimde gösterdiğim yerden yeniden kesit geçirin.



İyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Alıntısı1.PNG
    Ekran Alıntısı1.PNG
    36.2 KB · Görüntüleme: 8,408
  • Ekran Alıntısı.PNG
    Ekran Alıntısı.PNG
    56.8 KB · Görüntüleme: 8,404
  • PROJESLH_geriye.ide85
    PROJESLH_geriye.ide85
    5.9 MB · Görüntüleme: 566
Merhabalar. 3 katlı 182 metrekare yapının sürekli temel kirişinde 1 tane kiriş saplama olarak düzenledim yapıya zararı nedir?
 
Geri
Üst