engineer_yildiz
Tanınmış Üye
Sayın İdecad ailesi,
Sürekli temel ampatman kesme hesabını nerede görebilirim?
Sürekli temel ampatman kesme hesabını nerede görebilirim?
Cevabınız için teşekkür ederim.Sürekli temel ampatmanlarında kesme hesabı yapılmamaktadır. Ampatman için kesme donatısı konulmamaktadır.
ts500'de sürekli temellerde sadece kiriş kesitinde kesme ile ilgili kontrol yapılacağı belirtilmiştir.
Ampatman kısmı ile ilgili böyle bir kural bulunmamaktadır.
Ekli dosyayı görüntüle 36638
Ekli dosyayı görüntüle 36639
Biz sürekli temelli hiçbir projeyi ampatmanlı çözmüyoruz. İmalatı bile sıkıntılı. DeğerlendirilebilirCevabınız için teşekkür ederim.
Mühendislik olarak Ampatman da donatı ve kesit hesabını yapmak zorunda oldugumuzu düşünüyorum. Proğram (idecadte) da aynı mantıktan yola çıkılarak TS500 de yazmasada ampatman donatı yeterliliği için sadece moment tahkiki yapmış. Idecade yakışan kendisi için çok basit olan kesme hesabının tahlikinide yapmaktır. Aksi durumda yeterli tahkiki yapılmayan sadece temel altı gerilmeyi azaltmak için çok geniş ve ince yapılan ampatmanlar yapılmış olacaktır.
İyi çalışmalar dilerim
Merhaba, ampartman yapmadığınızda kirişe atılan 3-4-5 sıra etriye olayını ne yapıyorsunuz? Şantiyedekiler selam ve saygılarını iletiyorlar hepBiz sürekli temelli hiçbir projeyi ampatmanlı çözmüyoruz. İmalatı bile sıkıntılı. Değerlendirilebilir