Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Çizdiğim proje mevcut bir projenin aynı veriler girilmiş hali. Kolon kiriş döşeme boyut yük vs. aynı olmasına rağmen sürekli temelde donatı miktarı fazla çıkıyor. Neyden kaynaklanıyor olabilir..
Forum sayfasını inceleyiniz.
-Sürekli temel parametreleri diyaloğunda "minimum açıklık momenti olarak ql^2/ kullan" seçeneği işaretli. bu seçenek işaretli olduğunda açıklık momentleri hesap momentlerinden fazla çıkabilir. seçenek iptal edilmesi durumunda bu durumun göre sürekli temellerin açıklık donatıları azalacaktır.