-Projenizi eklediğiniz haliyle sürekli temellerdeki donatı yetersizlikleri etriye ve ampatman donatılarından kaynaklanıyor. Donatı seçimi diyaloğunda etriyeve ampatman donatıları için daha büyük donatı çaplarını (10,12) seçip, analiz yapınız.
-Sürekli temel parametreleri diyaloğunda "minimum açıklık momenti olarak ql^2/ kullan" seçeneği işaretli. bu seçenek işaretli olduğunda açıklık momentleri hesap momentlerinden fazla çıkabilir. seçenek iptal edilmesi durumunda bu durumun göre sürekli temellerin açıklık donatıları azalacaktır.
-Projede göreli kat öteleme sorunu mevcut.
-Kolon kiriş birleşim kesme güvenliği ve olası çözümleri
İlave bazı notlar ve öneriler;
-Sürekli temel parametreleri diyaloğunda "çift etriye için min. b" değeri 80 olarak yapılmış. 40 cm yapılmasını uygun olur. (TS500 10.4.3)
-Sürekli temel parametreleri diyaloğunda "Hesapta deprem yüklemelerini kullan" seçeneğinin işaretlenmesi uygun olur.
-Kiriş donatı seçimi diyaloğunda pilyeler için 8 ve 10 luk donatı çapları seçilmiş. Kiriş boyuna donatı çapları 12 lik ten az olamaz. (TBDY madde 7.2.2)
-Temel sistemi olarak kirişsiz radye temel seçeneğini de değerlendirebilir.