V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

Sürekli Temel Etriye Sayısı

MustafaAkın20

Etkin Üye
Merhaba,

sürekli temellerde etriye sayısı ile ilgil bir sıkıntım var. Etriye kolları arası mesafe 35 cm'yi geçtiği zaman etriye sayısını arttırıyor. Default ayarlardada bu b sayısı 40 problem yok. Temel genişliği 40 cm i geçtiğinde çift etriye atıyor, 105 cm'e kadar çift etriye kalmalı ve 105 den sonra 3 atmalı fakat 80 cm genişliğinde temelde 3 etriye atmaya başlıyor. 80 cm temelde paspaylarını düşersek 23,33 cm aralık olmasına rağmen sanırım proğramda 80/2(etriye sayısı):40 algıladığından 3 etriyeye geçiyor sanırım. Ayarlardamı yanlış yapıyorum anlamadım. Cevaplayabilirseniz sevinirim. İyi çalışmalar dilerim...
 
Merhaba

Sürekli temel etriye sayısı Betonarme sürekli temel parametrelerinde bulunan "Çift etriye için min.B" parametresi ile belirlenir.

B < 40 ise Tek etriye
40 =< B < 80 ise Çift etriye
80<= B ise 3 etriye kullanılır.

Parametre uygulanırken sürekli temel genişliği dikkate alınır. Etriye kol uzunluklarına bakılmaz.
 

Ekli dosyalar

  • süreklitemel.png
    süreklitemel.png
    18 KB · Görüntüleme: 780
  • st parametre.png
    st parametre.png
    14.3 KB · Görüntüleme: 753
Tekrar Merhaba,

proğram evet dediğiniz gibi ama hem ts500 hem TBDY2018, sürekli temel etriye sayısını kirişe gibi dizayn ettiğinden, yönetmelikteki tanım "etriye kolları arasındaki mesafenin 35 cm'den küçük olmasını" söylüyor. 80 cm lik temel koyulan etriyelerin çift etriyede kol aralığı 23 e düşmüyor mu?
 

Ekli dosyalar

  • a.png
    a.png
    61.2 KB · Görüntüleme: 637
Projenizdeki temel genişliklerine bağlı olarak parametreyi değiştirebilirsiniz.
Sürekli temelleriniz 80 cm genişliğinde ve çift etriye kullanmak istiyorsanız B değerini 45cm yapabilirsiniz.
45 <= B < 90 cm aralığında çift etriye kullanılır. 90cm üzeri genişliklerde 3 etriye kullanılır.
 
Geri
Üst