V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

Sürekli temel hatası ve demir metrajındaki fazlalık

1- TK13 Sürekli temelinde yükseklik serbest açıklığın 1/10 undan düşük olamaz hatası alıyorum çözüm için kalınlık arttırmaktan başka neler yapabilirim ?

2- Sürekli temellerdeki donatı adetleri aşırı fazla çıkıyor. Donatı çapını arttırmaktan başka ne yapabilirim ?

3- Projede genel anlamda demir metrajı yüksek çıkıyor düşürmek için ne önerirsiniz ?

4- Merdivenin mesnetlenmesinde bir hata yapmış mıyım ?

5- Analiz ayarları seçiminde A11 Seçimi doğru mu ?
 

Ekli dosyalar

Sayın Rıdvan Ertekin,

Öncelikle geometri kontrolünü gözden geçirin. Zemin kat tavanında üst üste binmiş kirişler var. Onları kaldırın düzeltin.
Sonrasında sürekli temel bağlantınızda hata var onu düzeltin. Sürekli temel kolonların düğüm noktasına yada kolon üzerine bağlanmamış. Kolon düğüm noktalarına bağlayıp temele kaçıklık verirseniz sorununuz düzelecek. ( Resimdeki görünen yerler.)

1727258278875.png


A11 seçmeniz doğru. Fakat bodrum kat perdelerini "tüm katlarda devam etmeyen bodrum kat perdesi" olarak işaretleyim.
Merdivenin bastığı kenara sadece döşemeye bağlı demeniz yeterli olacaktır. Ayrıca diğer kenarlara herhangi bir bağlantı göstermeyin. Merdiven ilk basamağı nereye basacak? Ona göre nereye basacaksa onu tanımlamalısınız. tanımladığınız elemanı da o noktaya tarif etmelisiniz.

NYILMAZ
 
Sayın Rıdvan Ertekin,

Öncelikle geometri kontrolünü gözden geçirin. Zemin kat tavanında üst üste binmiş kirişler var. Onları kaldırın düzeltin.
Sonrasında sürekli temel bağlantınızda hata var onu düzeltin. Sürekli temel kolonların düğüm noktasına yada kolon üzerine bağlanmamış. Kolon düğüm noktalarına bağlayıp temele kaçıklık verirseniz sorununuz düzelecek. ( Resimdeki görünen yerler.)

Ekli dosyayı görüntüle 45607


A11 seçmeniz doğru. Fakat bodrum kat perdelerini "tüm katlarda devam etmeyen bodrum kat perdesi" olarak işaretleyim.
Merdivenin bastığı kenara sadece döşemeye bağlı demeniz yeterli olacaktır. Ayrıca diğer kenarlara herhangi bir bağlantı göstermeyin. Merdiven ilk basamağı nereye basacak? Ona göre nereye basacaksa onu tanımlamalısınız. tanımladığınız elemanı da o noktaya tarif etmelisiniz.

NYILMAZ
Cevabınız için teşekkürler.
*
Sürekli temelin sorunu dışındakileri çözdüm ama sürekli temeli dediğiniz gibi yapsamda olmuyor. Daha detaylı anlatabilir misiniz?
 
* İşaretlediğim temelleri silin.
* Yeniden temel ayarlarına girin.
* Tanımlı bölümünü "üstten tanımlı" yapın.
* Bu şekilde s09 kolonun sol alt köşesinden tutun. Aksın üzerindeki kolona kadar temeli çizin.
* çizim tamamlanınca bu son çizdiğiniz temelleri seçin. Obje edit komutuna girin.
* yine tanımlı bölümünden 10 cm (yada kaç cm istiyorsanız) kaçıklık verin.
* bu şekilde temeller kolonlara bağlanmış olur.
Zaten sürekli temel çizimleri aldığınızda (sizinkinde) temel üzerinde kolonun (s09) çizilmediğini göreceksin.
Söylediklerimi yaptığında değişikliği görürsün. Kolay gelsin.

Not:mobilden yazdığım için ekran fotoğrafı gönderemiyorum.

NYILMAZ
 
Geri
Üst