Sürekli Temel

gamzeturkmen

Etkin Üye
Merhabalar, çelik yapı için sürekli temel çizmem gerekiyor ve SAP2000 den gelen kuvvetleri kolona etkiterek çözümlemeye çalıştım. Kuvvetlerde ise G kuvvetinin en yüksek değerini aldım, rüzgar ve kar yükünü idecadde kombinasyon olarak nasıl girmem gerekir? Bir de taban plakası için yapılan kolon boyutları ne olmalıdır?
 
Rüzgar ve kar yüklerini Q (hareketli Yük) olarak kabül edebilirsiniz.

Bir kuvvetin en yüksek değerini almanız bazen güvensiz tarafta kalmanıza sebep olur. Örneğin genellikle devrilme momenti kontrolünde yada ankraj çekme kuvveti kontrollerinde yerçekimine zıt yönde eksenel kuvvetli kombinasyonlar kritik çıkar.

Doğru tasarım için her bir düğüm noktasına gelen katsayısız mesnet reaksiyonlarını idecad'te ilgili kolon kafalarına ilgili yükleme durumunda yönleri doğru bir şekilde girmeniz gerekiyor. Ayrıca deprem yüklerinin doğru hesaplanması ve idecad'in doğru betonarme dizayn yapabilmesi için idecadde dizayn kombinasyonlarına müdahale etmeniz de gerekiyor. Özetle mühendislik bilgi birikiminizin biraz iyi düzeyde olması lazım.

Taban plakası için yapılan kolon ebatları çelikten gelen yüklere ve ankraj yerleşimine göre ortaya çıkar. Genellikle taban plakasından 10-15 cm aralığında offsetlenmiş bir kolon yeterli olur.
 
Rüzgar ve kar yüklerini Q (hareketli Yük) olarak kabül edebilirsiniz.

Bir kuvvetin en yüksek değerini almanız bazen güvensiz tarafta kalmanıza sebep olur. Örneğin genellikle devrilme momenti kontrolünde yada ankraj çekme kuvveti kontrollerinde yerçekimine zıt yönde eksenel kuvvetli kombinasyonlar kritik çıkar.

Doğru tasarım için her bir düğüm noktasına gelen katsayısız mesnet reaksiyonlarını idecad'te ilgili kolon kafalarına ilgili yükleme durumunda yönleri doğru bir şekilde girmeniz gerekiyor. Ayrıca deprem yüklerinin doğru hesaplanması ve idecad'in doğru betonarme dizayn yapabilmesi için idecadde dizayn kombinasyonlarına müdahale etmeniz de gerekiyor. Özetle mühendislik bilgi birikiminizin biraz iyi düzeyde olması lazım.

Taban plakası için yapılan kolon ebatları çelikten gelen yüklere ve ankraj yerleşimine göre ortaya çıkar. Genellikle taban plakasından 10-15 cm aralığında offsetlenmiş bir kolon yeterli olur.
Çok teşekkür ederim
 
Geri
Üst