Projenizde Sürekli temel yükseklikleri 60 cm. Sürekli temel parametreleri diyaloğunda "gövde demiri için h" değeri 61 cm. bu yüzden gövde donatı konmuyor.

1674133437537.png

TS500 10.4.3 ün atıfta bulunduğu Madde 7.3' te 600 mm den büyük kirişlerde gövde donatısı isteniyor. Yine de koymak isteseniz éGövde demiri için Min h" değerini 60 cm. olarak düzenleyebilirsiniz.

1674133547394.png

Not: TK56-T57 sürekli temelleri S10 kolonuna bağlanmıyor. Sürekli temel düğüm noktaları kolon üzerinde olacak şekilde veri girişi yapınız.
İyi çalışmalar
 
Son düzenleme:
Teşekkür ederim Levent Bey şimdi düzelttim çizimde gözüküyor. Peki sürekli temel tasarımda var mı bir hata düzgün bir şekilde tasarımı yapmış mıyım?
 
TK56-TK57 sürekli temelleri s10 kolonuna bağlanmıyor. sürekli temel düğüm noktaları kolon üzerinde olacak şekilde veri girişi yapınız.
Açılı temelerin sürekli çözülmesiyle ilgili bilgi bankası linkini inceleyebilirsiniz.