Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Merhabalar kolay gelsin. Projeyi sürekli temel olarak çözdüm ama gövde donatıları çizim kısmında gözükmüyor. İlk defa sürekli temel tipi olarak çözdüğüm için hatanın nerde olduğunu bulamadım.İyi çalışmalar
Projenizde Sürekli temel yükseklikleri 60 cm. Sürekli temel parametreleri diyaloğunda "gövde demiri için h" değeri 61 cm. bu yüzden gövde donatı konmuyor.
TS500 10.4.3 ün atıfta bulunduğu Madde 7.3' te 600 mm den büyük kirişlerde gövde donatısı isteniyor. Yine de koymak isteseniz éGövde demiri için Min h" değerini 60 cm. olarak düzenleyebilirsiniz.
Not: TK56-T57 sürekli temelleri S10 kolonuna bağlanmıyor. Sürekli temel düğüm noktaları kolon üzerinde olacak şekilde veri girişi yapınız.
İyi çalışmalar
TK56-TK57 sürekli temelleri s10 kolonuna bağlanmıyor. sürekli temel düğüm noktaları kolon üzerinde olacak şekilde veri girişi yapınız.
Açılı temelerin sürekli çözülmesiyle ilgili bilgi bankası linkini inceleyebilirsiniz.