--binayı arada dilatasyon ve kat farkı olduğu için ayrı ayrı çözmeniz daha uygun,sürekli temelde kolondan temel kirişine saplama yapılmadan temel sistemi oluşturulamıyor bu şekilde olmasında bir sakınca var mıdır yada nasıl çözülebilir yardımcı olabilir misiniz ?
36 lık kirişe 50 lik kiriş saplamışsınız hem de süreksiz şekilde. statik olarak doğru çalışmaz tekrar bakmanızı öneriri
İçerideki kirişlerde süreksizlik durumu olabilir mi yada hangi durumlarda kullanılabilir kapalı kanca şekilde yapılması uygunmudur içerideki kirişlerdeEkli dosyayı görüntüle 22491
36 lık kirişe 50 lik kiriş saplamışsınız hem de süreksiz şekilde. statik olarak doğru çalışmaz tekrar bakmanızı öneririm
K38 i a KB43 ile sürekli olarak çalıştırın yada K38 kirişini silin çok daha sağlıklı olacaktır. programda kurtarması hatalı olmadığı anlamına gelmez. mühendislik olarak mantık çerçevesinde modellemeye çalışalım. K38 ve K39 u silme şansınız varsa silin. yada KB43 ile sürekli çalıştırın. Ayrıca sapladığınız kiriş yüksekliği ana kiriş yüksekliğinden büyük olmamalı. ve ayrıca 30/36 kirişler yerine 40/36 yada 50/36 kirişler öneririm. ataletleri düşük olacağından enlerini büyütün (öneri). ayrıca üstte attığım resimde D35 döşemesi iki yönlü çalıştırılmış. konsol döşeme olması gerekir. bu yüzden 12 cm döşeme yükseklik şartı sağlamaz hesaba göre min 16 cm olmalı. iyi çalışmalar dilerim.İçerideki kirişlerde süreksizlik durumu olabilir mi yada hangi durumlarda kullanılabilir kapalı kanca şekilde yapılması uygunmudur içerideki kirişlerde
Çok teşekkür ederim döşeme mesnet tipleri için nerden bilgi alabilirim hangi mesnet tipinin hangi durumda kullanıldığını.K38 i a KB43 ile sürekli olarak çalıştırın yada K38 kirişini silin çok daha sağlıklı olacaktır. programda kurtarması hatalı olmadığı anlamına gelmez. mühendislik olarak mantık çerçevesinde modellemeye çalışalım. K38 ve K39 u silme şansınız varsa silin. yada KB43 ile sürekli çalıştırın. Ayrıca sapladığınız kiriş yüksekliği ana kiriş yüksekliğinden büyük olmamalı. ve ayrıca 30/36 kirişler yerine 40/36 yada 50/36 kirişler öneririm. ataletleri düşük olacağından enlerini büyütün (öneri). ayrıca üstte attığım resimde D35 döşemesi iki yönlü çalıştırılmış. konsol döşeme olması gerekir. bu yüzden 12 cm döşeme yükseklik şartı sağlamaz hesaba göre min 16 cm olmalı. iyi çalışmalar dilerim.