Y yldrmanil Etkin Üye 26 Eyl 2023 #1 Ekteki projede ST01 sürekli temelinde Ln/10 kalınlık kontrolü sorunluyken TK02sürekli temelinde nasıl sorun olmuyor? Ekli dosyalar SÜREKLİ TEMEL.cde SÜREKLİ TEMEL.cde 5.2 MB · Görüntüleme: 6
Ekteki projede ST01 sürekli temelinde Ln/10 kalınlık kontrolü sorunluyken TK02sürekli temelinde nasıl sorun olmuyor?
Ünver ÖZCAN Uzman Üye 26 Eyl 2023 #2 yldrmanil' Alıntı: Ekteki projede ST01 sürekli temelinde Ln/10 kalınlık kontrolü sorunluyken TK02sürekli temelinde nasıl sorun olmuyor? Genişletmek için tıkla ... ST01 temeli ile p51 perdesini aynı düğüm noktasına bağlayınız.
yldrmanil' Alıntı: Ekteki projede ST01 sürekli temelinde Ln/10 kalınlık kontrolü sorunluyken TK02sürekli temelinde nasıl sorun olmuyor? Genişletmek için tıkla ... ST01 temeli ile p51 perdesini aynı düğüm noktasına bağlayınız.