Merhaba,
Sürekli temel parametreleri diyaloğunda "Minimum açıklık momenti olarak ql^2/ kullan" seçeneği bulunmaktadır. Bu seçenek işaretli olduğunda açıklık momentleri hesap momentlerinden fazla çıkabilir. Eğer sadece hesap momentlerine göre donatı dizaynı yapmak istiyorsanız seçeneği iptal edebilirsiniz.
Veri girişiyle ilgili sürekli temelleri çizerken perdelerin altında kalacak şekilde sürekli temelin perde uç noktalarındaki düğüm noktası altında kalması gerekmektedir. Perde altlarında sürekli temeli devam ettirmeden uç düğüm noktası bölünüz.
Sürekli temeldeki donatı oranlarını düşürmek için sürekli temelin yüksekliğini artıramanızı öneririm.
Sürekli temellerde donatı sayısını azaltmak için daha büyük donatı çapları kullanılabilir.